电力系统有一套保护体系,高压熔断器在里面占着关键位置。它既经济又可靠,能保护线路、变压器以及电压互感器等设备,避免这些设备因过载电流以及短路电流受损。不过,它要发挥保护作用,很大程度上得靠正确且规范的接线方式。要是接线不当,不仅保护功能会失效,还可能引发严重事故。
一、核心接线原则:串联与被保护设备
高压熔断器接线有个根本原则,就是要与被保护的电气设备或线路串联连接。这一点很好理解,电流必须完整地流经熔断器本身才行。只有当故障电流穿过熔断体的熔丝时,熔丝才会在自身产生的热量作用下熔断,进而切断电路,实现保护功能。
二、常见应用场景的接线方式
保护配电变压器是高压熔断器最典型的用途。我们安装熔断器时,通常会把它装在变压器的高压侧(也就是一次侧),让它串联在电源与变压器之间。
就星形联接(Y 接)的变压器来说,它的高压侧要是采用星形联接,中性点通常会直接接地或者经消弧线圈接地。这时候,我们要把三相熔断器分别串联在三相电源线里。要是变压器高压侧是角形联接(Δ 接),做法也类似,同样把三相熔断器分别串联在三相电源线中。
这里有个重要提示,绝对不能在变压器的接地中性线里装熔断器。要是中性线熔断了,设备外壳可能会带电,这会造成致命的安全危险。
保护电压互感器(简称 PT)时,我们用的熔断器通常采用三相星形接线方式,直接把它串联在 PT 的高压侧引线上。因为 PT 的工作电流特别小,所以我们通常会选额定电流小、灵敏度高的专用高压熔断器。
保护并联补偿电容器时,熔断器的接线方式也一样,我们要把它串联接入每相电容器的支路里。不过这里要考虑电容器的投切涌流特性,一般会选能承受较大涌流的专用熔断器。

三、安装接线的关键注意事项
其一,严禁把多个熔断器并联使用来获取更大的额定电流。因为每个熔断器的特性不可能完全一样,并联后电流分配会不均衡,很容易让单个熔断器提前熔断,进而引发事故。
其二,安装跌落式熔断器时,我们要保证熔丝管与触头之间有足够的接触压力以及张紧力。要是压力或张力不够,会导致接触电阻增大,进而产生发热问题;严重时甚至会在正常电流下自行跌落,造成停电。
还有一点要注意,跌落式熔断器安装时有明确的倾角要求,一般是 20°±5°,而且它的熔丝管有上下方向之分。要是安装角度或方向错了,会影响它正常的熄弧功能以及跌落指示功能。
最后,接线前我们必须根据系统电压、额定电流、短路容量(也叫遮断容量)等参数,精确挑选熔断器的型号以及规格。其中,熔断器的额定电压必须大于或等于系统电压,遮断容量必须大于安装点的预期短路电流。
说到底,恩彼迈的高压熔断器的接线不只是简单的物理连接,而是一项严谨的技术活儿。它要求我们操作人员深刻理解熔断器的工作原理,严格遵守设计规范以及安全规程。正确接线才能让熔断器发挥 “电力卫士” 的作用,也是保障电网安全稳定运行必不可少的一环。